深圳冷水機廠家,保利德制冷接待您!
天下收費辦事熱線:400-0755-686

消息中間NEWS

深創億制冷

公司靜態

產業冷水機普通運轉的參考數據

作者:保利德 來歷:冷水機組|產業冷水機|高溫冷水機|深圳螺桿式冷水機廠家-保利德制冷公司 時候:2020-05-06

產業冷水機普通運轉的參考數據

產業冷水機的大大都運轉狀況城市經由過程數據的型式揭示給咱們,如何判定一個冷水機是不是普通運轉,咱們須要領會一下參數的變更。

冷凝器冷卻水應充足,水壓應知足0.15Mpa以上,收支水溫差不能太大,太大標明是水流量缺乏。


§  緊縮機運轉最好過熱度為4~8度,吸氣過熱度最高不跨越15℃。緊縮機運轉時,結露只能到緊縮機回氣管處。

§  緊縮機外壁不應有部分發燒和結霜環境,外表溫度比蒸發溫度不大于15-20℃。對用制冷,吸氣管應不結霜,普通結露為普通(結露環境還取決于氛圍露點溫度的凹凸)。

§  油溫在任何環境下,渦旋機不跨越80℃,最低應比蒸發溫度高10℃。

§  緊縮機的排氣溫度,對螺桿緊縮機,排氣溫度高于90℃,需增添噴液冷卻。從利用角度動身,排氣溫度不能太高,太高時應停機查明緣由。

§  冷凝壓力的凹凸,首要是按照水源環境及冷凝器布局型式、利用工質所肯定。普通環境下,風冷是冷凝器R22普通不跨越2.2Mpa、水冷式冷凝器R22普通不跨越2.0Mpa

§  油視鏡的程度中間線,最低不能看不到油面。

§  液體管道的過濾器前后不應有較著的溫差,更不能呈現結霜環境,不然便是梗塞。氟體系各討論不應滲油,滲油申明漏氟。

§  運轉頂用手觸摸臥式冷凝器時,應上部2/3熱,下部1/3涼,冷熱交壤處為制冷劑液面。

§  運轉中蒸發壓力與吸氣壓力應類似,高壓真個排氣壓力與冷凝壓力、貯液器壓力附近,如不附近就不普通。

§  在必然的水流量下,冷卻水收支應有溫差,如不溫差或溫差極微,申明熱互換裝備傳熱面有垢,需泊車洗濯。

§  緊縮機平均運轉電流和發布值誤差跨越10%,能夠標明緊縮機是破壞了。三相電流不均衡性跨越平均電流10%能夠標明電壓不均衡,應進一步探查。

§  停機后,兆歐表讀數對地絕緣值小于0.5兆歐,表現緊縮機能夠破壞。三相機電繞組電阻值應根基不異。

§  收縮閥閥體結露平均,流體顛末收縮閥時,只能聽到煩悶的細小聲。

體系中各壓力表指針應絕對不變,溫度計唆使準確。機組運轉時,R22/R407C制冷劑高壓在13-18kgf/cm2規模,高壓在4-6kgf/cm2規模,R134A制冷劑高壓在8-12kgf/cm規模,高壓在1.8-2.5kgf/cm規模。